הוסטס - פורום אחסון האתרים הגדול בישראל

הוסטס - פורום אחסון האתרים הגדול בישראל (https://hosts.co.il/forums/index.php)
-   עסקים מורשים - הודעות ושירות (https://hosts.co.il/forums/forumdisplay.php?f=19)
-   -   חברת פנומן - עבודות תחזוקה (https://hosts.co.il/forums/showthread.php?t=11717)

yaiRy 03-01-06 15:52

ציטוט:

נכתב במקור על ידי Alon.R
חחחחח
גם לי יש משפט.. =] אלון רוט אל תלך על פחות :qqb007:
LOL

איפה אתה גר?

דקה נסיע מאסף, 10 דקות הליכה (:

SlipY 03-01-06 15:54

אז יאיר , יאיר ואלון שפיתחו כבר ציפיות,
012 ביקשו במפורש שלא נגיע לחווה מכיוון שיהיו שם מספר חשמלאים ועובדי חווה והם לא זקוקים לעידוד מאיתנו :)

המשך יום נעים

Alon.R 03-01-06 15:56

ציטוט:

נכתב במקור על ידי SlipY
אז יאיר , יאיר ואלון שפיתחו כבר ציפיות,
012 ביקשו במפורש שלא נגיע לחווה מכיוון שיהיו שם מספר חשמלאים ועובדי חווה והם לא זקוקים לעידוד מאיתנו :)

המשך יום נעים

:qqb001: כבר היו לי תוכניות... חח סתם..

סבבה פעם אחרת:qqb014:

LinuxServ 03-01-06 16:36

זה היה בצחוק יש לי מה לעשות ב1 בלילה :|

Oppis 03-01-06 16:51

ציטוט:

נכתב במקור על ידי SlipY
אז יאיר , יאיר ואלון שפיתחו כבר ציפיות,
012 ביקשו במפורש שלא נגיע לחווה מכיוון שיהיו שם מספר חשמלאים ועובדי חווה והם לא זקוקים לעידוד מאיתנו :)

המשך יום נעים

מה עשיתה להם שמה :P

טוב, מה אכפט לך
שישדרגו תתשתית :p

SlipY 03-01-06 16:54

ציטוט:

נכתב במקור על ידי Meni
מה עשיתה להם שמה :P

טוב, מה אכפט לך
שישדרגו תתשתית :p

כשארון שלם פועל בשיטה של קייג' ובמקום 40 מחשבים יש שם כבר למעלה מ50 ויש מקום לעוד...
אז צריך לשדרג את החשמל

hosting_144 03-01-06 17:01

על אסף אפשר ליסמוך
הוא מנתק ויחזיר את השרתים שלו בבוקר
וכמו שאני הבנתי יש שם חשמל עם 2 פאזות
ועוד פאזה אחד וזה יוצר 3 פאזות
שם השרתים טוחנים מלאה חשמל ..

yoavz 04-01-06 14:24

מה לעשות חברים?

תקחו שרת ממוצע שצורך כ-400W
תכפילו ב50 שרתים
תקבלו 20,000W
שזה 20KW
תקחו 20000W תחלקו ב230V
זה יוצא - 87 אמפר (!)
חיבור ביתי ממוצע לדירה הוא (לא לוילה) הוא 40 אמפר (פאזה אחת).

מחשבים הם צרכנים שבעליה דורשים pulse מה שאומר שצריכת החשמל מאופננת בסימן K מה שדורש עוד לפחות 20% על מנת לא להקפיץ את החשמל כל עליה של שרת.

כל חיבור כחול עגול שרואים בכניסה לארון מספק כ-32 אמפר במקסימום עם מוליכים של 5mm^2.

כל הכבוד לחשמלאים של 012 :)

עד כאן שיעור חשמל עם יואב צורי.

SlipY 04-01-06 14:31

ציטוט:

נכתב במקור על ידי yoavz
מה לעשות חברים?

תקחו שרת ממוצע שצורך כ-400W
תכפילו ב50 שרתים
תקבלו 20,000W
שזה 20KW
תקחו 20000W תחלקו ב230V
זה יוצא - 87 אמפר (!)
חיבור ביתי ממוצע לדירה הוא (לא לוילה) הוא 40 אמפר (פאזה אחת).

מחשבים הם צרכנים שבעליה דורשים pulse מה שאומר שצריכת החשמל מאופננת בסימן K מה שדורש עוד לפחות 20% על מנת לא להקפיץ את החשמל כל עליה של שרת.

כל חיבור כחול עגול שרואים בכניסה לארון מספק כ-32 אמפר במקסימום עם מוליכים של 5mm^2.

כל הכבוד לחשמלאים של 012 :)

עד כאן שיעור חשמל עם יואב צורי.

לנו כבר יש 2 חיבורים כחולים..
העניין הוא שזה לא רק החשמל שאני צורך אלה החשמל ששכניי היקרים צורכים אנחנו שלישייה מאוד פעילה :)

Kernel 04-01-06 14:38

yoavz,
אם A64 3200+ + LeadTek 6600GT לא מגיע ל-280W במאמץ,

אני בטוח ששרת שאין לו כרטיס מסך(און בורד) צורך הרבה הרבה פחות...

אלא אם זה ננטל פרסקוט מנגל, שעוד איכשהו מגיע ל-300
אבל 400? הגזמת...


כל הזמנים הם GMT +2. הזמן כעת הוא 02:01.

מופעל באמצעות VBulletin גרסה 3.8.6
כל הזכויות שמורות ©