תקחו שרת ממוצע שצורך כ-400W תכפילו ב50 שרתים תקבלו 20,000W שזה 20KW תקחו 20000W תחלקו ב230V זה יוצא - 87 אמפר (!) חיבור ביתי ממוצע לדירה הוא (לא לוילה) הוא 40 אמפר (פאזה אחת). מחשבים הם צרכנים שבעליה דורשים pulse מה שאומר שצריכת החשמל מאופננת בסימן K מה שדורש עוד לפחות 20% על מנת לא להקפיץ את החשמל כל עליה של שרת. כל חיבור כחול עגול שרואים בכניסה לארון מספק כ-32 אמפר במקסימום עם מוליכים של 5mm^2. כל הכבוד לחשמלאים של 012 ![]() עד כאן שיעור חשמל עם יואב צורי. |
|
|
|
# 2 | |
|
מ מנ מנה מנהל בהוסטס
עסק רשום [ ? ] |
ציטוט:
העניין הוא שזה לא רק החשמל שאני צורך אלה החשמל ששכניי היקרים צורכים אנחנו שלישייה מאוד פעילה ![]()
__________________
בברכה, פרידמן אסף. אקסייט תקשורת [ נייד: 050-764-0009 ][ טלפון 073-7972444 ][ פקס 073-7972443 ] [ מייל admin@xsc.co.il ]
|
|
|
|
|
# 3 | |
|
חבר מתקדם
|
ציטוט:
__________________
|
|
|
|
|
# 4 | |
|
עסק רשום [?]
|
ציטוט:
שכן רק תנור אמבטיה צורך 2000W שזה יוצא כ9 אמפר. דוד שמש צורך גם כן בין 2000W ל-2500W שזה עוד כ-9-11 אמפר. כל כח סוס של מזגן בפעולה שווה ערך ב230v/50hZ ל736w תעשה את החישוב לבד (I = P / U זרם שווה הספק חלקי מתח) בקיצור - החיבורים היום שמגיעים לכל דירה חדשה שנבנית - משמע, חיבור ברירת-מחדל הוא בדרך כלל 40A. ולבחור שדיבר על צריכת זרם במחשבים - שיקנה ב45 שקל מולטי-מטר ויבדוק בדיוק כמה צורך מחשב בהדלקה. אני יוותר על המשך שיעור החשמל ויאחל הצלחה לפנומן ![]() |
|
|
![]() |