מה לעשות חברים?

תקחו שרת ממוצע שצורך כ-400W
תכפילו ב50 שרתים
תקבלו 20,000W
שזה 20KW
תקחו 20000W תחלקו ב230V
זה יוצא - 87 אמפר (!)
חיבור ביתי ממוצע לדירה הוא (לא לוילה) הוא 40 אמפר (פאזה אחת).

מחשבים הם צרכנים שבעליה דורשים pulse מה שאומר שצריכת החשמל מאופננת בסימן K מה שדורש עוד לפחות 20% על מנת לא להקפיץ את החשמל כל עליה של שרת.

כל חיבור כחול עגול שרואים בכניסה לארון מספק כ-32 אמפר במקסימום עם מוליכים של 5mm^2.

כל הכבוד לחשמלאים של 012

עד כאן שיעור חשמל עם יואב צורי.
  Reply With Quote
ישן 04-01-06, 14:31   # 2
SlipY
מ מנ מנה מנהל בהוסטס
עסק רשום [ ? ]
 
מיני פרופיל
תאריך הצטרפות: Oct 2005
מיקום: מושב אודים
גיל: 37
הודעות: 2,615
Send a message via Skype™ to SlipY

SlipY לא מחובר  

ציטוט:
נכתב במקור על ידי yoavz
מה לעשות חברים?

תקחו שרת ממוצע שצורך כ-400W
תכפילו ב50 שרתים
תקבלו 20,000W
שזה 20KW
תקחו 20000W תחלקו ב230V
זה יוצא - 87 אמפר (!)
חיבור ביתי ממוצע לדירה הוא (לא לוילה) הוא 40 אמפר (פאזה אחת).

מחשבים הם צרכנים שבעליה דורשים pulse מה שאומר שצריכת החשמל מאופננת בסימן K מה שדורש עוד לפחות 20% על מנת לא להקפיץ את החשמל כל עליה של שרת.

כל חיבור כחול עגול שרואים בכניסה לארון מספק כ-32 אמפר במקסימום עם מוליכים של 5mm^2.

כל הכבוד לחשמלאים של 012

עד כאן שיעור חשמל עם יואב צורי.
לנו כבר יש 2 חיבורים כחולים..
העניין הוא שזה לא רק החשמל שאני צורך אלה החשמל ששכניי היקרים צורכים אנחנו שלישייה מאוד פעילה
__________________
בברכה,
פרידמן אסף.
אקסייט תקשורת
[ נייד: 050-764-0009 ][ טלפון 073-7972444 ][ פקס 073-7972443 ] [ מייל admin@xsc.co.il ]
  Reply With Quote
ישן 04-01-06, 16:52   # 3
m1011409
חבר מתקדם
 
מיני פרופיל
תאריך הצטרפות: Oct 2005
מיקום: פתח תקוה
הודעות: 377

m1011409 לא מחובר  

ציטוט:
נכתב במקור על ידי yoavz
מה לעשות חברים?

תקחו שרת ממוצע שצורך כ-400W
תכפילו ב50 שרתים
תקבלו 20,000W
שזה 20KW
תקחו 20000W תחלקו ב230V
זה יוצא - 87 אמפר (!)
חיבור ביתי ממוצע לדירה הוא (לא לוילה) הוא 40 אמפר (פאזה אחת).

מחשבים הם צרכנים שבעליה דורשים pulse מה שאומר שצריכת החשמל מאופננת בסימן K מה שדורש עוד לפחות 20% על מנת לא להקפיץ את החשמל כל עליה של שרת.

כל חיבור כחול עגול שרואים בכניסה לארון מספק כ-32 אמפר במקסימום עם מוליכים של 5mm^2.

כל הכבוד לחשמלאים של 012

עד כאן שיעור חשמל עם יואב צורי.
למיטב ידיעתי, חיבור ביתי ממוצע הוא 25 אמפר ולא 40.
__________________
  Reply With Quote
ישן 05-01-06, 22:07   # 4
yoavz
עסק רשום [?]
 
מיני פרופיל
תאריך הצטרפות: Oct 2005
הודעות: 346

yoavz לא מחובר  

ציטוט:
נכתב במקור על ידי m1011409
למיטב ידיעתי, חיבור ביתי ממוצע הוא 25 אמפר ולא 40.
חיבורים מסוג 25 אמפר לא נפוצים בארצנו הקטנה מזה זמן מה.
שכן רק תנור אמבטיה צורך 2000W שזה יוצא כ9 אמפר.
דוד שמש צורך גם כן בין 2000W ל-2500W שזה עוד כ-9-11 אמפר.
כל כח סוס של מזגן בפעולה שווה ערך ב230v/50hZ ל736w
תעשה את החישוב לבד (I = P / U זרם שווה הספק חלקי מתח)

בקיצור - החיבורים היום שמגיעים לכל דירה חדשה שנבנית - משמע, חיבור ברירת-מחדל הוא בדרך כלל 40A.

ולבחור שדיבר על צריכת זרם במחשבים - שיקנה ב45 שקל מולטי-מטר ויבדוק בדיוק כמה צורך מחשב בהדלקה.


אני יוותר על המשך שיעור החשמל ויאחל הצלחה לפנומן
  Reply With Quote
השב

חברים פעילים הצופים באשכול זה: 1 (0 חברים ו- 1 אורחים)
 

כלים לאשכול
תצורת הצגה

חוקי פירסום
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is מופעל
סמיילים הם מופעל
[IMG] קוד מופעל
קוד HTML מכובה

קפיצה לפורום


כל הזמנים הם GMT +2. הזמן כעת הוא 09:52.

מופעל באמצעות VBulletin גרסה 3.8.6
כל הזכויות שמורות ©
כל הזכויות שמורות לסולל יבוא ורשתות (1997) בע"מ